适用于介质温度-40℃~-196℃的阀门称之为低温阀门,而这类阀门一般都采用长颈阀盖。采用长颈阀盖规定低温阀门包括低温紧急切断阀、低温截止阀、低温止回阀,LNG专用低温阀,NG专用低温阀等,主要用于三十万吨乙烯,液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。
采用长颈阀盖是因为:
(1)长颈阀盖具有保护低温阀门填料函的功能,因为填料函的密封性是低温阀的关键之一。该填料函处如果泄漏,将降低保冷效果,导致液化气体气化。在低温状态下随着温度的降低,填料弹性逐渐消失,防漏性能随之下降,由于介质渗漏造成填料与阀杆处结冰,影响阀杆正常操作同时也会因阀杆上下移动而浆填料划伤,引起严重泄漏。因此要保证填料臬部位的温度在8℃以上。
(2)长颈阀盖结构便于缠绕保冷材料,防止低温阀门冷能损失。
(3)低温阀长颈结构便于阀门主件通过阀盖拆下进行快速更换。由于设备冷段中的工艺管道和阀门经常装设在'冷箱'中,长颈阀盖可以穿过'冷箱'壁伸出。更换阀门主件时,只需通过阀盖进行拆换,而不需拆卸阀体。阀体与管道焊接成一体,尽可能地减小了冷箱的渗漏,保证了阀门的密封性。
低温阀门材料选择:
1.阀体、阀盖采用:LCB(-46℃)、LC3(-101℃)、CF8(304)(-196℃)。
2.闸板:不锈钢堆焊钴基硬质合金。
3.阀座:不锈钢堆焊钴基硬质合金。
4.阀杆:0Cr18Ni9。
低温阀门试验设备:
1.低温阀试验装置
2.液氮储存装置
3.低温处理槽
4.低温试验台,以保证阀门在低温工况条件下的性能
低温阀门试验:
对低温阀的主要零部件作低温处理并每批抽样作低温冲击试验,以保证阀门在低温工况时不脆裂,经得起低温介质冲击。
对每台阀门进行以下试验:
1.常温壳体强度试验;
2.常温低压上密封试验;
3.常温低压密封试验;
4.低温上密封气密试验(有上密封时);
5.低温气密封试验等,以确保整台低温阀门符合标准的规定;
6.对主要零部件作低温处理并每批抽样作低温冲击试验,以保证阀门在低温工况时不脆裂,经得起低温介质冲击;
7.低温(深冷 )阀门均按相应材料规范进行低温处理和冲击试验;
8.搞静电功能更加强大,阀体与阀杆或内件与阀体间导通电阻小于1欧姆。
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司