1、亨士乐编码器HC53D1024/023A本身故障:是指亨士乐编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换亨士乐编码器或维修其内部器件。

2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率zui高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为亨士乐编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。

3、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低,通常不能低于4.75V,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。

德国亨士乐编码器4、式亨士乐编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。

5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。

6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。

7、亨士乐编码器HC53D1024/023A光栅污染这会使信号输出幅度下降,必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。

 

轴径为1/2" 的重载轴承

LED 光源

不易破碎的码盘

分辨率可选,达2500ppr

伺服环与表面安装可选

亨士乐编码器HC53D1024/023A规格

 

外径:3.5"(88.9)

轴径或孔径:1/4",1/2"

脉冲数或分辨率:1~2500

防护等级:IP54

电气特性

输入电压:DC 5~15V,最大电流115mA,包括负载需求

机械特性

转速:3600 RPM

环境特性

工作温度:0°C ~ +54°C

外壳防护等级:NEMA 12/IP54

 

 

亨士乐编码器HC53D1024/023A是一种测量设备转动的传感器。如果与一些机械

转换设备如齿轮传动等设备配合,增量式编码器同样也

能用于测量线形位移。编码器将根据位置的变化产生相应的输

出信号。

通过光电转换装置,一块被条状光栅编码的由金属,塑料,玻

璃经特殊工艺加工的被安装在轴承上,随着的转动将

影响由红外二极管发射的信号。上刻度数的多少代表分辨

率的高低(每转测量的点数多少)。红外光线经过光盘过滤

后由接收器接收并进行电子信号处理。最后信号就以规则的方

波信号输出.

增量式编码器的应用场合:

邮政系统

 

 

亨士乐编码器HC53D1024/023A库存现货

 

Hengstler ACURO绝对式旋转编码器包括:ACURO AC36、ACURO AC58、ACURO AC59、ACURO AC61、ACURO AD34、ACURO AD35、ACURO AD36、ACURO AD58、ACURO AR62、ACURO AR63、ACURO AX65、ACURO AX70、ACURO AX71、ACURO AX73等。

 

AC58系列将一系列绝对式旋转编码器与光学扫描相结合,适用于多种应用领域。58 mm编码器可作为实心轴或空心轴型号,满足几乎所有苛刻的工业应用和电机反馈使用的要求。作为单匝和多匝版本,这些编码器可实现高达34位的分辨率(22位单匝,12位多匝,具体取决于接口)。除SSI/BiSS连接外,还有许多其他接口,如EtherCAT、Profinet、Profibus、CANopen、CANlayer2、DeviceNet、Interbus和SUCOnet。

 

精度17位-13.1万线/圈*多种输出接口方式:SSI、BiSS、并行输出;总线输出:Profibus DP,DeviceNet,CAN,Interbus*标准化的58毫米外径设计,小于55毫米长度的紧凑型设计,夹紧法兰、同步法兰、空心轴套型多种安装形式*极宽的温度工作范围:-40℃--100℃,抗冲击,耐震动*功耗极低,且具有电源过压极性保护功能*预置开关,分辨率方向参数化。可以使用组态软件进行设置*防护等级:外壳IP67,转轴IP64或IP67(有轴型)*可以连接小型“tico”计数器,快速诊断

 

亨士乐编码器HC53D1024/023A各式各样的电机包括交流异步电机、直流电机和永磁电机推进了现代工业的快速发展。很多电机应用在一些对精度要求的场合。尽管如此,许多电机的应用还是需要精确的速度、转矩或是位置控制的。很多特定场合的应用比如过程自动化(造纸,冶金,纺机等),物料搬运(桥架,起重等),精确位置控制(医疗转台,金属切割,电梯等),我们还是必须使用矢量电机的闭环控制。配合编码器,矢量电机也可以在很宽的调速范围内提供精确的速度,转矩和位置控制。一般情况下编码器需要安装在电机的C面法兰上或者电机的出轴上,这就要求编码器需要提供多种安装方式,材质及分辨率来适应客户的应用。集团旗下北极星Northstar编码器,被认为是交流异步电机,直流电机和永磁同步电机应用的先锋产品。预先设计好的标准尺寸适合各种标准电机尺寸,同时可以提供高效,可靠,精确的反馈信号。

 

工业不锈钢型光电绝对值编码器 AC61_Profibus Hengstler编码器0566603亨士乐

工业不锈钢型光电绝对值编码器 AC61_Interbus

工业不锈钢光电绝对值 AC61_DeviceNet

工业不锈钢型光电绝对值编码器 AC61_CANopen

工业不锈钢型光电绝对值编码器 AC61_CANLayer2

 

亨士乐编码器HC53D1024/023AAC61系列具有特点:

1、工业不锈钢型绝对值编码器

2、防护等级:IP67

3、高抗腐蚀性

4、分辨率可达29位(单圈17位,多圈12位)

5、电缆输出

6、可编程:分辨率、代码类型、方向、输出格式、警告、报警

7、设计坚固紧凑

 

Hengstler编码器AC61系列基本参数:

外径:61.5mm

轴径:9.52mm/10mm(实心轴)

zui大转速:6000 RPM(连续),10000(短时)

电气特性

电源电压:DC 10~30

典型空载电流:zui大250mA

环境特性

轴端防护等级(EN60529):IP67

外壳防护等级(EN60529):IP67

工作温度:-40°C~+70°C

储存温度:-40°C~+85°C

 

亨士乐编码器现货:

0565576    AC61/0012EQ.72OLZ

0565226    AC61/0012EQ.72SBB

0565514    AC61/0012EQ.72VDZ

0565047    AC61/0013AQ.72SCB-D0

0565525    AC61/0013AQ.72SDB-D0

0565662    AC61/0013EQ.72OCA-K0

0565664    AC61/0013EQ.72OCB-K0

0567093    AC61/0013EQ.72OLB-D0-I

0567583    AC61/0013EQ.72OLB-K0

0567079    AC61/0014EQ.72DPZ

0567355    AC61/0014EQ.72OLB

0567587    AC61/0014EQ.72VDZ

0567304    AC61/0015EQ.72OLB-D0-I

0573176    AC61/0016EQ.72OLA

0568293    AC61/0412EQ.72PGA-K0

0568294    AC61/0412EQ.72PGB-K0

0566605    AC61/0812EQ.72PGB

0568573    AC61/1212EQ.72CLZ

0566339    AC61/1212EQ.72DPZ

0566451    AC61/1212EQ.72OLB

0568291    AC61/1212EQ.72OLB-F0

0566369    AC61/1212EQ.72OLZ

0566433    AC61/1212EQ.72PBB

0566497    AC61/1212EQ.72PBB-F0

0566653    AC61/1212EQ.72PBB-K0

0566291    AC61/1212EQ.72PGB

0566396    AC61/1212EQ.72PGB-D0

0566511    AC61/1212EQ.72PGB-D0-F

0566303    AC61/1212EQ.72PGB-F0

0568262    AC61/1212EQ.72SBB

 

哈威 NE 20-700/55

哈威 RZ 2,1/2-21

力士乐 5795900220

E+H CPS11D-7BA21

KTR KTR-BOWEX 38

IFM KI5002

E+H FTL 50-AGN2AA2G4C

schwarzer precision SPV700EC  7e53000(AC230V)

丹尼逊 027-22070-0

JOUCOMATIC 34602125

BUSCHJOT 8466000.9101.024.00

BUSCHJOT 8218255

久茂 703041181-480-25-000-061

久茂 70153088823

力士乐 R414002009

萨姆森 6111 1011518

宝德 423983

E+H FTC260-AA4D1

CKD FAG31-8-0-12G-1

Argo-Hytos SMA03-12/13-M20-H11S.0-0437

力士乐 R412010497+R412010501

贺尔碧格 H300D075D2H122V02PA1

威格士 KBCG-3-250D-Z-M2-2-A-PE7-H1-10

按地区选择查看

Your closest 常州琛浩环境科学技术有限公司 is

常州琛浩环境科学技术有限公司

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司

Continue