电子膨胀阀会有一个或另一个故障。当发生故障时,需要对故障进行分析,以便采取正确的措施解决电子膨胀阀的故障。裕隆、嘉兴、北京的电子膨胀阀故障大致分为三类:一类是电子节气门部件故障,一类是喷嘴部件故障,另一类是阀体部件故障。以下是针对这三类故障总结的故障分析和处理方法。
一。电子节气门元件的失效分析与处理
打开电子节流元件外壳,接通装置电源,用手握住电子膨胀阀线圈,检查是否有动作,线圈是否有工作指示,若无动作,按以下步骤检查:
1 检查电子膨胀阀线圈体是否断裂。如果是,重新连接电线。
2 检查电子膨胀阀线圈与主板连接器连接是否松动。如果是,请重新插入。
3 检查主板是否有故障报警,排除其他因素。
4 检查主板输出电压是否正常DC 12V。
5 测量电子膨胀阀线圈电阻是否正常463。如果异常,更换线圈。
二。喷嘴失效分析及处理
1 将肥皂水涂在管道的所有焊接部位和螺母连接部位,看是否有气泡。如果有泄漏,重新焊接或调整。
2 管道重新焊接前,应按使用要求对阀体进行保护,并对系统进行清洗。
三。阀体故障分析与处理
确认线圈部分的电阻和接头正常后,接通机组电源运行,用手握住阀体部分,感觉阀体是否动作。阀体从完全打开到完全关闭的时间约为6秒。当阀体处于全开或全关位置时,如果持续施加电压,阀体会发出很大的卡阻塔声。如果动作时间太短或不动作,则阀体限位机构或阀针可能卡住,请执行以下操作:
1 拆下线圈,检查阀体不锈钢外壳是否有碰撞痕迹。如果是,更换阀体。
2 如果阀体不动作,轻轻敲击阀体的阀体部分。如果没有,转到下一步。
3 反复打开和关闭机器。如果是冷暖设备,重复制冷/制热转换三次。如果通电后阀体动作,说明系统中有杂质卡住。如果仍然不起作用,则拆下电子节气门部件。
4 将拆下的电子节流元件分别用干净的氮气正反方向吹扫,然后向单体发出脉冲信号,观察阀体是否动作。如果没有行动,返回工厂进行进一步分析。
5 经过上述步骤,单体可以重新安装并正常使用。安装前,必须对制冷系统进行清洗,防止杂质再次粘附。
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司