调节阀泄漏量试验方法_阀门标准
1、 A 型试验方法 1.1 试验介质为5℃~40℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。 1.2 试验介质压力为0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时用规定的允许压差。 1.3 压力的测量精度为±2%。...
1、 A 型试验方法 1.1 试验介质为5℃~40℃的清洁气体(空气或氮气)或液体(水或煤油)。 1.2 试验介质压力为0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时用规定的允许压差。 1.3 压力的测量精度为±2%。...
调节阀的出厂检验、型式试验按下表规定的技术要求和相应的试验方法进行。执行机构和调节阀单独出厂时按下表中相应的规定进行检验与试验。 调节阀出厂检验与型式试验 序号 项目 调节阀整机...
一 调节阀的技术要求应符合JB/T 3595的有关规定。 二 调节阀的公称压力应符合GB/T 1048的规定。 三 调节阀的公称尺寸应符合GB/T 1047的规定。 四 调节阀的固有流量特性推荐直线、等百分比、快开和抛...
泄漏等级 阀座最大泄漏量 试验方法 等级Ⅰ -- -- 等级Ⅱ 0.5%×额定流量 A型 等级Ⅲ 0.1%×额定流量 A型 等级Ⅳ 0.01%×额定流量 A型 等级Ⅴ 每毫米通径 a 压差0.1MPa允许泄漏量(水)5×10 -12 m 3 /s B型 a通...
以%表示 项目 电动调节阀 气动调节阀 基本误差 ±2.5 ±2 回 差 1.5 2 死 区 3 0.8 额定行程偏差 2 2.5 文章来源:中国泵阀网...
公称尺寸 DN PN10、PN16 PN20 PN25 PN40 闸阀和截止阀 闸阀 截止阀 闸阀 截止阀 闸阀 截止阀 8 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 10 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 15 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 7.5 7.5 20 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 25 7.5 7.5 8.0 8.0...
公称尺寸 DN PN10 PN16 PN20 PN25 PN40 6 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 8 1.4 1.6 1.6 1.7 2.0 10 1.4 1.6 1.7 1.8 2.1 15 1.6 1.8 1.8 1.9 2.4 20 1.6 1.8 2.0 2.1 2.6 25 1.7 1.9 2.1 2.4 3.0 32 1.7 1.9 2.4 2.6 3.4 40 1.8 2.0 2.5 2.8 3.7 50 2.0 2.2 2.8 3.2 4.3 65 2.8 3....
公称尺寸 DN 供抽样最少台数 台 抽样台数 台 15~50 12 3 65~200 8 2 250~400 4 1 文章来源:中国泵阀网...
检验项目 检验类别 技术要求 试验方法 出产检验 型式检验 在线检验 强度 壳体强度试验 √ √ - 5.1.1 7.2.1 阀瓣、感应活塞强度试验 √ √ - 5.1.2 7.2.2 密封 整机外密封试验 √ √ - 5.1.3 7.3.2 整机...
部件 主要零件 常用材料 壳体 阀体、阀盖(≥DN50) 球墨铸铁、碳素钢、不锈钢、铜合金 阀体、阀盖(<DN50) 不锈钢、铜合金 内件 阀瓣(≥DN50) 球墨铸铁、碳素钢、不锈钢、铜合金 阀瓣(<...
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司