公司新闻

在这里您可以找到与常州琛浩环境科学技术有限公司或流体控制系统有关的热点新闻

所有文章

回复式、直拉式电动阀行程、流量系数和最大压差_阀门标准

产品类型 公称通径 mm 行程 mm 流量系数流 K V M 3 /h 最大压差 MPa 回复式黄铜二通电动阀 DN15 4±0.3 1.5 0.25 DN20 2.5 0.10 DN25 4.8 0.08 回复式黄铜三通电动阀 DN15 1.5 0.25 DN20 2.5 0.10 DN25 4.8 0.08 直拉式黄铜二通...

检验项目_阀门标准

序号 检验项目 检验项目 技术要求 试验方法 出厂检验 抽样检验 型式检验 1 外观 √ √ √ 5.1 6.2 2 绝缘电阻 5.2.2 6.3 3 电气强度 5.2.3 6.4 4 阀体耐压和阀杆密封性 5.3.1 6.5 5 密封性能 5.3.2 6.6 6 耐用性...

空调水系统用电动阀门驱动器电气强度_阀门标准

额定电压 ≤60 >130~250 试验电压 500 1500 文章来源:中国泵阀网...

抽样方案_阀门标准

批量数 样本大小 接收数A c 拒收数R e ≤50 2 0 1 >50~100 3 >100~500 5 1 2 >500 8 2 3 文章来源:中国泵阀网...

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀检验规则_阀门标准

检验项目 检验分类 要求 试验方法 出厂 抽样 型式 尺寸 √ √ √ 按图样 按图样 材料要求 — 5.1 6.1 外观要求 √ 5.2 6.2 清洁度要求 — 5.3 6.3 耐压强度 5.4.1 6.4.1 破坏强度 5.4.2 6.4.2 密封性 √ 5.4.3 6...

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀密封性_阀门标准

内漏 气门芯处卤检不大于160g/a 阀芯密封处及O形圈处卤检不大于16g/a 水检保压1min,无气泡产生 外漏 卤检不大于1.6g/a 水检保压3min,无气泡产生 文章来源:中国泵阀网...

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀清洁度_阀门标准

阀对应的制冷剂 杂质含量 矿物油含量 内部水分含量 氯离子含量 R22 ≤10 — R407c、R134a ≤1.2 ≤5 ≤6 ≤0.1 R410a 文章来源:中国泵阀网...

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀工作条件_阀门标准

制冷剂 R134a、R22 R407a R410a 最大工作压力 MPa 3.0 3.5 4.2 流体温度 ℃ -30~120 文章来源:中国泵阀网...

耐久性试验顺序_阀门标准

顺序 二位三通换向阀 二位二通换向阀 1 开(给气) 闭 2 闭(排气) 闭 3 闭(排气) 开 文章来源:中国泵阀网...

试验压力_阀门标准

最高工作压力 630 800 1000 试验项目 试验压力 流量 300 流量特性 500 密封性 630 800 1000 耐久性 耐压性 630×1.5 800×1.5 1000×1.5 文章来源:中国泵阀网...