资讯动态

多功能水泵控制阀标准技术要求释义_阀门标准

    该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。

    现将标准技术要求介绍如下:

    1压力——温度度级

   多功能水泵控制阀 的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。

    1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。

    1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。

    1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。

    2阀体

    2.1阀体法兰

    法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。

    2.2阀体结构长度见表1。

    2.3阀体的最小壁厚铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。

 3阀盖膜片座

    3.1阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。

    3.2膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。

    3.3阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。

    3.4阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式