电磁阀常用于水、油、蒸汽、气体等介质的切断,其结构简单、电磁阀价格适中,应用很广泛。如何正确选用电磁阀才能延长电磁阀使用寿命和提高电磁阀使用可靠性?这很多使用者并不十分清楚,电工学习网小编结合电磁阀现场应用分享电磁阀选型和使用经验,帮助大家最大限度延长电磁阀寿命和提高电磁阀可靠性。
1、了解电磁阀工作流体的性质
工作流体的性质决定了电磁阀的类型,因此应根据介质的特性选择相应的电磁阀,如用于水和用于蒸汽的电磁阀就不相同。流体性质包括:温度、压力、黏度、腐蚀性等;对于温度高的流体,就不能使用常温电磁阀,否则其使用寿命将大大缩短,严重时甚至会损坏。当管道中流体含有微粒等杂质时,应选用膜片式电磁阀。电磁阀允许液体黏度一般在20mm2/s以下,应向电磁阀制造厂查询,大于50mm2/s时应专门订货。一般电磁阀对流体的清洁度要求较高,流体清洁度不高时可在电磁阀前安装过滤器。
2、搞清电磁阀工作流体的压力和流量
选择的电磁阀额定工作压力太高,会增加投资但选择的额定工作压力太低,或接近实际的介质压力,在工作中电磁阀因材料的强度不够,会造成事故。除安全问题外,工作压力的选择还与电磁阀能否正常工作有关。工作压力一般用最高与最低的上、下限来确定它的可靠工作范围。否则电磁阀受介质压力的影响将无法可靠工作。
介质流量大小关系到电磁阀选择时的通径或阀座尺寸。如果所选电磁阀口径过大,会造成经济上的浪费,增加安装费用,但口径选小了问题也多,如会限制管道中应通过的流量,并造成较大的压力损失使得系统的控制作用减小,使系统的控制精度下降或失控。
工作压差是指电磁阀能可靠开、关的阀入口与出口间的压力差,是电磁阀能否正常工作的关键,也是选择时首要考虑的问题,可根据工艺管路条件等参数,再结合电磁阀的选型样本来进行选择。
3、选好电磁阀工作电源
电磁阀的工作电源有直流和交流之分,在使用电磁阀时必须注意。否则,直流电磁阀接入了交流电源,其电磁吸力很小导致无法工作;如果交流电磁阀接入了直流电源,就会出现电流过大使线圈温度升高把电磁阀烧坏。
电磁阀的供电电源应与铭牌上的额定电压相符,因为电源电压过高,会使电磁阀电流过大而温升异常,且电磁吸力太大导致冲击力过大,而影响阀的可靠性。如果电源电压过低,则电磁阀电磁吸力下降过多,会影响到开阀能力,其难以可靠工作。
4、按需确定电磁阀的工作频度
工作频度即电磁阀在使用时所允许的最高动作次数,通常用每分钟开阀与关阀的次数来表示。其由电磁阀的类型与结构来决定,如直接动作式的电磁阀动作时间快,它的工作频度就可高一些。
工业生产有连续生产、间歇生产、短时生产。如在连续生产场合使用了短时工作制的电磁阀,它的使用寿命就会缩短,甚至会在短期内损坏。因此在选择电磁阀时,应根据生产情况,结合电磁阀厂家的选型样本进行合理选择。如无恰当产品可选时,只能选用高一挡的产品,而不要降额使用。
5、注意电磁阀应用细节问题
很多电磁阀是可以通用的,因此在满足使用要求的基础上,应选择最经济的产品。一般电磁阀是不防水的,因此对安装环境应作必要的选择。对于有腐蚀性的介质应选用不锈钢的产品;电磁阀有常闭和常开两种类型,常闭型即通电打开,断电关闭;反之为常开型,可根据工艺要求及安全来进行选择。
6、重视电磁阀使用环境条件
要使电磁阀可靠工作,其安装在现场的环境条件也是很重要的,如:最高温度不能超过电磁阀铭牌所示,电磁阀的使用温度过高则寿命将下降。环境温度太低,会引起电磁阀外壳结霜,会使密封填料等出现问题,使电磁阀不能正常工作。
相对湿度会影响电气绝缘性,潮湿的环境会使电气绝缘下降,影响到电磁阀的可靠性。湿度过高,在一定气温下,容易引起霉菌等。
使用环境有灰尘、水滴、盐雰、腐蚀性气氛时,要考虑它们对电磁阀的影响。应选择密封性好的产品,如防水型、防溅型、防尘型电磁阀。使用环境要求防爆时,应选择防爆型电磁阀。在有振动、冲击的环境则应选择耐振型电磁阀。对以上的环境除正确选择电磁阀外,还应采取一定的防护措施来保护电磁阀。
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司