电磁阀资讯

电磁阀的选型 -解决方案

目前国内没有电磁阀的选型标准,但随着业主对技术、安全、成本等要求越来越严格,其选型尤为重要。电磁阀选型首先应该依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性等原则,其次应根据工程实际情况进行选择。
1.根据流体参数选择电磁阀的材质
a)腐蚀性流体,宜选用防腐电磁阀和全不锈钢材质电磁阀;食品超净流体,宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
b)高温流体,要选择耐高温材质的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。
c)流体状态大致有气态、液态和混合状态,特别是口径大于DN25时,一定要区分开来。
d)流体黏度。通常允许液体黏度一般在50CST以下,超过此值,则要选用高黏度电磁阀。
在石化工业中,电磁阀主要应用于阀门气路的控制和小管道流体的控制。介质以空气为主,应优先选用耐腐蚀材质或全不锈钢材质电磁阀。
2.根据持续工作时间长短选择电磁阀类型
a)当电磁阀需要长时间开启,并且维持的时间多于关断的时间,应选用常开型。
b)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则应选择常闭性。
c)有些用于安全保护的工况,如炉膛火焰监测等,不能选用常开的,应选用长期通电型。
3.根据管道参数选择电磁阀的规格
a)按照现场管道内径或流量要求来确定通径尺寸。
b)接口方式,一般大于DN50要选择法兰接口,不大于DN50则可根据用户需要自由选择。
4.根据压力参数选择电磁阀的原理和结构
a)公称压力应根据管道公称压力来定。
b)工作压力。如果工作压力低,则选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04MPa以上时,直动式、分步直动式、先导式均可选用。最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因而要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
工程设计中,设计者在考虑安全且简单可行的基础上,单作用执行机构通常选用二位三通电磁阀;双作用执行机构通常选用单电控二位五通电磁阀;对双作用执行机构如果工艺要求失电保位,选择双电控电磁阀二位五通电磁阀。
5.根据阀门类型选择电磁阀
a)控制阀。由于电磁阀是安装在执行机构和定位器之间,压差很小,所以调节阀应选用零压差启动的直动型电磁阀。
b)开关阀。根据执行机构对电磁阀形式,流通能力,开关速度的要求:
当ON/OFF阀门气缸比较大时,应优先选用先导式电磁阀。先导电磁阀相比于直动电磁阀的流通能力要大些,一般CV值可以达到3以上,而直动的一般CV值都小于1。
当ON/OFF阀门气缸没特殊要求时,就可选用直动式电磁阀,其关断速度较先导式电磁阀快。
6.根据环境条件选择电磁阀
a)环境的最高和最低温度应在允许范围,如有超差需作特殊要求。
b)环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀。
c)环境中经常有振动、颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀。
d)在有腐蚀性或爆炸性环境中,应优先根据安全性要求选用耐腐蚀的电磁阀。
e)环境空间若受限制,请选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及3台手动阀且便于在线维修。
f)根据环境是需要防尘型还是防水型,从而来确定电磁阀的防护等级。
7.根据危险区域划分选择电磁阀
所有的电磁线圈的防爆等级均服从GB03836标准,防护等级均服从于国际电工委员会关于气体和尘埃的IEC60529和IEC529—598标准以及GB700-1986和GB4208标准。因此,根据危险区域划分,确定电磁阀的防爆类别、温度组别、电器防护、外壳材质、电气接口等,来进行电磁线圈类型的选择。
8. 根据联锁的重要性来确定安全完整性等级
目前,很多装置的设计中增加了工厂危害和可操作性研究HAZOP(Hazard and Operability Study),仪表保护功能研究IPE Study(Instrumented Protectiv Function Study)其中包括安全完整性等级SIL(Safety Intergrity Level)的评级。因此,电磁阀的SIL认证也是很重要的技术指标。不是所有的电磁阀都能够满足安全等级:TüV,SIL4,AK7认证(PFD<4×10-7),因而在设计中需要注意。
9.根据电压选择电磁阀
根据电压规格,电磁阀分为交流和直流电磁阀。电磁阀的电压和功耗应根据输出容量选取,电源电压一般允许波动±10%左右。
a)交流220V。行程大时线圈产生的磁力强,吸力较大,当动铁芯不能吸合时,易烧毁线圈,易产生蜂鸣声;一般来说交流电源取用方便,在长距离电压损耗大时有优势。
b)直流24V。行程大时线圈产生的磁力弱,力较小,当动铁芯不能吸合时,不会烧毁线圈,无蜂鸣声。虽然传输距离较短,但由于低功耗,24V电磁阀可以弥补传输距离短的缺点,因此成为当今流行趋势。