一、美标蝶阀
1.什么是美标蝶阀 凡蝶阀门产品的技术要求,连接型式及尺寸、材料、压力—温度等级、检验与试验符合美国标 准,称美标蝶阀。
1.1 常用的美国标准代号 ANSI 美国国家标准 ASME 美国机械工程师学会标准 API 美国石油学会标准 AISI 美国钢铁学会标准 ASTM 美国材料试验学会标准 MSS 美标蝶阀及配件工业制造商标准化协会标准 AWWA 美国水道学会标准 AWS 美国焊接学会标准
1.2 常用的美国相关标准名称及标准号
1.2.1 产品标准 ASME B16.34 法兰、螺纹、焊连接端的美标蝶阀 API593 法兰连接球墨铸铁旋塞阀 API594 对夹式和凸耳式止美标蝶阀 API595 法兰连接铸铁闸美标蝶阀 API597 法兰和对焊连接的钢制缩径闸美标蝶阀 API600 石油和天然气用美标蝶阀盖螺栓连接钢制闸美标蝶阀API602 法兰、螺纹、焊连接和阀体加长连接的紧凑型钢制蝶阀 API603 150 磅级铸造耐蚀法兰连接闸阀 API604 法兰连接球墨铸铁闸阀 API606 阀体加长的紧凑型钢闸阀 API608 法兰、螺纹和焊接连接的金属球阀(浮动球阀) API609 凸耳对夹式和对夹式蝶阀 API6D 管道阀门 MSS SP—42 150 磅(PN20)法兰端和对焊端耐腐蚀的蝶阀、截止蝶阀、角蝶阀和止回蝶阀 MSS SP—70 法兰端和螺纹端铸铁闸阀 MSS SP—71 法兰和螺纹端旋启式灰铸铁止回阀 MSS SP—81 无阀盖的法兰端不锈钢刀型闸阀 ANSI/AWWA C500 供水系统用金属密封蝶阀 ANSI/AWWA C504 橡胶密封蝶阀 ANSI/AWWA C507 6~48 英寸(150~1200mm)的球阀 ANSI/AWWA C509 供水系统用弹性密封闸阀 ANSI/AWWA C515 供水系统用薄壁弹性密封闸阀
1.2.2 连接尺寸标准 ASME B16.1 铸铁管法兰和法兰管件 ASME B16.5 管法兰和法兰管件 ASME B16.10 美标蝶阀的阀门的面至面和端至端尺寸 ASME B16.11 承插焊和螺纹连接的锻造管件 ASME B16.25 对接焊端
本美标蝶阀标准适用的压力等级和磅级
压力—温度额定值 压力—温度额定值应符合 ASME B16.34 表中适当材料的标准磅级和特殊磅级所列的压力—温 度额定值, 对使用特殊软密封或特殊密封件材料的阀门应在铭牌上标识限定的温度和压力条 件 3.6 设计
阀体壁厚,阀盖壁厚和阀盖颈部(填料函处)壁厚。 API600 第 11 版(2001 年)除规定了体、盖最小壁厚外,还规定了美标蝶阀阀盖颈部最小壁厚。
结构长度 法兰端阀门的结构长度对于 CL150 300 600(PN20 50 110)应符合 ASME B16.10 大于 CL600 (PN>110) 法兰端蝶阀阀门的结构长度与对焊端连接的美标蝶阀阀门结构长度相同, 对焊端美标蝶阀阀门的结构长 度已在本标准中给出。
对焊端的尺寸及误差已在本标准中给出。
阀体端法兰和中法兰应当阀体整体锻造或铸造, 但当用户规定时可以由有资格的焊工 按工艺进行焊接且焊接法兰应采用对焊接,并按材料规范进行热处理。
美标蝶阀的阀座
a.阀座内径应不低于本标准规定即标准中的流道口直径, 但带有装配用凸肩的螺纹美标蝶阀阀座除外
b.阀座密封面为奥氏不锈钢或硬表面材料(steelite)即司太立合金,可直接在蝶阀阀座上堆焊 (即整体阀座,在阀体上直接堆焊) ,否则应为螺纹阀座或镶焊阀座。
上密封座 在阀盖上与阀杆圆锥面密封的上密封座有以下三种形式 (1) 上密封衬套 (2) 不锈钢阀门本体(在阀盖上直接车出) (3) 堆焊奥氏体钢或硬面(司太立)
美标蝶阀阀的性能比较
公称压力及公称直径相同的普通蝶阀和闸阀哪一个严密性比较好,不易漏水?
闸阀的密闭性要比蝶阀的好一些,不过也有厂家的蝶阀密闭性能好的。
闸阀体积大,占用空间大。
蝶阀体积小,占用空间小。
具体选用的时候,还要考虑介质的温度、阀门的密封和填料。
规范规定公称直径大于50的用碟阀。
美标蝶阀是国家级重点新产品,高性能的手动蝶阀采用了一个双偏心和一个特殊斜锥椭圆密封结构。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能最佳的目的。
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司