1、阀门的选取
1.1正确选用阀门的意义
正确选用阀门,对保证装置安全生产,提高阀门使用寿命,满足装置长周期运行是至关重要的。许多 阀门事故的主要原因是阀门的选用不当,如在严寒地区使用了铸铁阀门,因油中含水积于阀体中,冬季结冻很容易冻裂阀门。在一些泵体出口阀门中,由于某些原因,所需流程较低而配用泵功率较大的场合,常常采用关小阀门来调节流量的办法。操作时,由于闸阀板局部打开,产生振动,加速了闸板与阀座密封表面的磨损,很容易造成阀门泄露。另外,阀门质量的好坏对生产使用也有很大影响。
1.2选用阀门的原则
(1)可靠性
电力生产要求连续、平稳、长周期运行。因此,要求采用的阀门应有高的可靠性,安全系数大,不能因为阀门故障造成重大生产安全及人身伤亡事故;满足装置长周期运行的要求,长周期连续生产就是效益;另外,减少或避免由于阀门引起的“跑、冒、滴、漏”,创建清洁、文明工厂。
(2)满足工艺生产要求
阀门应满足操作介质、压力温度及用途需要,这也是阀门选用最基本的要求。例如需要阀门起超压保护作用,排放多余介质的,应选用安全阀、溢流阀;需要防止操作过程中介质回流的,应采用止回阀;需要自动排除蒸汽管道和设备中不断产生的冷凝水、空气及其他不可冷凝性气体,同时又要阻止蒸汽逸出的,应选用疏水阀。另外,对有腐蚀介质,应选用耐腐蚀材料阀体。
(3)操作、安装、检(维)修方便
阀门安装好后,应能使操作人员正确识别阀门方向、开度标志、指示信号,便于及时果断地处理各种应急故障。同时,所选阀门类型结构应尽量简单,安装、检(维)修方便。
(4)经济性
注意节约投资,降低装置成本,因此一般场合下要求,国内生产能满足使用要求的,应选用国产阀门;几种不同阀门类型都能满足使用要求的,应选用价格低廉的、结构简单的阀门;普通材质能满足使用要求的,不应选用较高等级的材质。
2、阀门供货要求
2.1一般要求
(1)阀门必须按其相应的技术标准、设计图样、技术文件及采购合同的规定进行制造。并经检验合格后,方可供货。
(2)当有特殊要求时,应在采购合同中规定,并应按规定要求检验和供货。
2.2涂层
(1)除奥氏体不锈钢及铜制阀门外,其他金属制阀门的非加工外表面应涂漆或按合同的规定予以涂层。
(2)非涂漆或无防锈层的加工面,必须涂易除去的防锈剂。阀门内腔及零件不得涂漆,并应无污垢锈斑。
2.3标志
(1)阀门应具有清晰的标志,并符合GB 12220《通用阀门标志》的规定。
(2)标牌应牢固地固定在阀门的明显部位,其内容必须齐全、正确,并应符合JB 8的规定,其材料应 用不锈钢、铜合金或铝合金制造。
2.4阀门的产品质量证明文件内容
(1)制造厂名称及出厂日期;
(2)产品名称、型号及规格;
(3)公称压力、公称通径、适用介质及适用温度;
(4)设计要求做试验的阀门,应有制造厂商的试验合格证明书
3、阀门的检验
3.1文件的检查
阀门到货后应查检质量证明文件,阀门上应有制造厂商铭牌,铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识。
3.2外观检查
阀门到货必须进行外观检查。
(1)阀门运输时的开闭位置应符合下列要求:
a、闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全关闭位置;
b、旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置;
c、隔膜阀应处于关闭位置,且不可关的过紧,以防止损坏隔膜;
本文关键字搜索:更多阀门技术文章