常州琛浩环境科学技术有限公司是业内知名的高端自动化控制阀制造企业,20年专注生产、研发制造各种类阀门,匠心工艺,经久耐用,产品远销全球150多个国家和地区,成功助力10000多个水处理、石油、天然气、农业、设备厂等工程项目的成功应用。
主营产品有:电磁阀、电动阀门(电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀等)、气动阀门(角座阀、气动球阀、气动蝶阀等)、手动阀门以及阀门零配件等,还可按需定制。
作为500强企业优秀供应商,服务4000多家企业,从未发生过售后扯皮问题,零差评,客户满意度超同行3倍。
制冷系统中对每个阀件都是需要互相配合,才能完成系统的正常运行。
今天和最冷菌和大家聊一聊关于电磁阀的安装步骤,希望能够帮到大家!
一、安装
所有的EVR/EVRA 和EVH 型电磁阀只有按流向 (例如按照箭头所指的方向)正确安装后才能工作。
通常情况下,安装在热力膨胀阀前的电磁阀必须靠近该热力膨胀阀。
这可以避免在电磁阀打开时出现液锤。
确保阀门周围的管路已正确安装以防产生破裂。
焊接时如果采取了合适的措施来防止加热到阀门,则通常情况下不必拆除铜焊/焊接的EVR/EVRA 和 EVH 电磁阀。
注意!必须始终防止焊珠溅到衔铁上。
---------------------------------------
EVR2 - 40 预防措施
将阀门附加到管路上后,拆下阀体以防止O 型 环和垫圈受热。用使用焊接钢管进行安装时,建议在电磁阀前面安装一个FA 型过滤器或类 似产品。(在新设备上,建议在启动前先进行清洗)。
---------------------------------------
当测试压力时
必须通过给线圈通电或通过手动方式(如果安装了手动操作杆)打开系统中所有的电磁阀。
记住在启动前拧回操作杆,否则阀门将无法关闭。
当最后将电磁阀固定在管路上时,必须始终使用反作用力,即在阀门同侧使用两把扳手。
---------------------------------------
线圈
安装线圈时,只需在衔铁上按下线圈,直至听到喀嗒一声。这表示已经正确安装了线圈。
注意:记住在阀体和线圈间安装一个 O 型环。
确保O 型环光滑、未损坏,并且表面无油漆或 其他任何材料。
注意:在维修时必须更换 O 型环。
在阀体和线圈之间插入一把螺丝刀便可以拆下线圈。然后将螺丝刀用作杠杆来松开线圈。
请注意电缆入口。一定要防止水进入接线盒。电缆必须通过滴水圈引出。
整个电缆圆周必须在电缆入口之内。
因此,应始终使用圆形电缆(这是唯一一类可以有效密封的电缆)。
了解电缆中导线的颜色。
黄/绿色导线总是接地线。
每种颜色的导线不是相线便是中性线。
正确的产品
确保线圈数据(电压和频率)和电源电压相对应。如果不对应,则可能会烧毁线圈。始终确保阀门与线圈相匹配。
对于阀门在大多数工作时间内必须保持闭合(未通电)的系统,应使用NC(常闭)电磁 (阀。对于阀门在大多数工作时间内必须保持开启(未通电)的系统,应使用NO(常开)电 (磁阀。不能使用NC(常闭)电磁阀来替换NO
NO((常开)电磁阀,反之亦然。
