此冲床是用一个10m~220V电磁阀驱动。要求冲床工作是手动和脚踏两种操作状态可选,在手动状态。需两个按钮同时按下,电磁阀工作2秒钟。 按钮按下超过2秒。或在电磁阀工作时按下按钮,均无效。在脚踏状态,脚踏开关接合一次,电磁阀工作2秒钟,同样不因脚踏开关长时间接合,或电磁阀工作期间接合而使电磁阀多次动作。同时要求,电磁阀工作一次,计数器加1,同时在仪表上显示出来。 一、接线方法 接线方法如下图所示。 K1接+12V为脚动,空或接地为手动。 K2是手动1开关。接+12V开关接通,空或接地开关断开。 K3是手动2开关。接+。12V开关接通。空或接地开关断开。 K4是脚踏开关,接+12V开关接通。空或接地开关断开。 P5是继电器输出,控制电磁阀,只有接通或断开。 注意:COMl、COM2、COM3要用导线连通。
二、程序说明 P111G~MC2上电后。仪表显示0000,通过K1选择是手动或脚动。选择脚动后,K4每接合一次,P5输出2秒,同时仪表计数显示加1,在P5工作2秒之内,不论K4接合多少次,P5均不响应,在K4接合超过2秒时,或P5结束工作时正好处于K4接合状态,P5均不响应。手动情形也如此.只是需K2、K3同时结合,P5才有响应。 三、程序清单