冷库机组中电磁阀作用是什么?
冷库机组电磁阀作用
第一,冷库机组中的电磁阀可以防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体流入蒸发器,避免再次开车压缩机启动时低压过高,防止压缩机液击。
第二,当冷库温度达到给定值时温度控制器动作,此时电磁阀失电,低压压力达到压缩机停机设定值压力时压缩机停止工作。若冷库内温度再次回升到设定值温度时温度控制器动作,此时电磁阀得电,当低压压力上升到压缩机开机时设定值压力时压缩机启动。
冷库机组压缩机中电磁阀的选用
1、在选用冷库机组中用到的电磁阀时,要考虑到冷库制冷设备的管路的大小及配置,要选用与管路同样尺寸的电磁阀通径。
2、电磁阀阀体材料选用要考虑到管路中介质性质,选用能适应管路中介质的电磁阀,其工作电压选择要跟使用的电源电压一致。
3、不同工作点的电磁阀应用应采用不同类型,比如制冷管路中应用的电磁阀就不能用于水管路,原因是水会结垢且有固体杂质,容易使电磁阀膜片上的平衡孔堵塞。
4、冷库机组中滑油分离器回油管上的电磁阀,由于有较强的震动,因此需要用到防震电磁阀。避免压缩机的排气压力波动对辅助电磁阀的启闭影响。
5、用在冷库机组吸气管的电磁阀,由于吸气管易结露,所以电磁阀可以用防潮线圈和封闭式电磁阀。若环境温度不低于40摄氏度,可以用防热式电磁阀。