一、板框式过滤机由于结构简单,过滤面积大,在化工、环保行业中是一种使用广泛的悬浊液过滤设备。
图1:板框式过滤机组
第一步:按下压紧按钮,油泵启动,高压电磁阀打开,压紧电磁阀打开,油箱中的液压油经过油泵--高压电磁阀--压紧电磁阀进入前推油缸,前推油缸把一片片滤板压紧,通过电接点压力表检测压力达到设定上限值,关闭压紧电磁阀、高压电磁阀,关闭油泵,进入保压状态。
随着滤液中液体的不断滤掉和压力油缸在高压下的缓慢泄露,滤板所受压力缓慢降低,达到设定下限值时自动启动油泵,高压电磁阀打开,压紧电磁阀打开,油箱中的液压油经过油泵--高压电磁阀--压紧电磁阀进入前推油缸,前推油缸把一片片滤板压紧,压力达到设定上限值,关闭压紧压紧阀、高压电磁阀,关闭油泵,进入保压状态。
工作中一直检测油压,并进行相关动作。过滤工作完成后按下松开按钮,油泵启动,低压电磁阀打开,松开电磁阀打开,油箱中的液压油经过油泵--低压电磁阀--松开电磁阀进入后退油缸,后退油缸把一片片滤板松开。
按下停止按钮,机组停止工作。
图2:改造前板框过滤机控制柜
三、板框过滤机一般为节省占地面积和成本,做成一带多的形势,几台板框过滤机公用一台油站,工作时电气元件动作频繁,电气线路复杂,故障率高。计划对间氨车间一带7板框过滤机进行电气改造。
四、综合考虑选用了海为PLC C60S0R做为控制器,电气线路得到了简化,故障率大幅降低,又增加了故障报警,油泵自动轮时工作制。高效生产得到了保障。
图3:用海为PLC改造后的板框过滤机控制柜
图4:海为PLC C60S0R
海为PLC工作可靠,编程环境科学合理,仿真很方便,是老设备的改造和新设备实现自动化的一把利器。
附录:控制程序(部分)
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 常州琛浩环境科学技术有限公司