螺栓、螺母、垫片使用规范介绍

螺栓连接基本要求

 

普通螺栓作为永久性连接螺栓时应符合下列要求:

 

1.对一般的螺栓连接,螺栓头和螺母下面应放置平垫圈,以增大承压面积。

 

2.螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈,螺栓头侧放置的平垫圈一般不应多于 2个,螺母侧放置的平垫圈一般不应多于 1个。

 

3.对于设计有要求防松动的螺栓、锚固螺栓应采用防松动装置的螺母或弹簧垫圈,弹簧垫圈必须设置在螺母一侧。

 

4.对于承受动荷载或重要部位的螺栓连接,应按设计要求放置弹簧垫圈,弹簧垫圈必须设置在螺母一侧。

 

5.对于工字钢、槽钢类型钢利用斜面连接时应使用斜垫圈,使螺母和螺栓头部的支承面垂直于螺杆。

 

 

 

螺栓使用位置分类要求

 

根据配电线路螺栓使用位置及功能,螺栓可分为:电气连接类、电气设备固定类、铁附件固定类三种。下面具体说明:

 

1.电气连接类 :户外一次接线应采用热镀锌螺栓连接,所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫圈,螺栓紧固后,螺栓宜露出 2~3扣。一根螺栓配两个平垫圈、一个弹簧垫圈、一个螺母。安装时螺栓头侧放置一个平垫圈,螺母侧放置一个平垫圈和一个弹簧垫圈,其中弹簧垫圈靠螺母。

 

2.电气设备固定类:变压器、配电箱底座与铁附件连接如利用槽钢斜面螺栓连接固定时,一根螺栓配一个螺母、一个斜垫圈(槽钢斜面侧用)和一个平垫圈(平面2侧用)。利用槽钢平面螺栓连接固定时,一根螺栓配两个平垫圈、一个弹簧垫圈、一个螺母。安装时螺栓头侧放置一个平垫圈,螺母侧放置一个平垫圈和一个弹簧垫圈,其中弹簧垫圈靠螺母。隔离开关、跌落式熔断器、避雷器与铁附件的连接,原则上使用设备厂家提供的安装螺栓。

 

3.铁附件固定类:铁附件连接螺栓孔为圆孔时,一根螺栓配一个螺母、两个平垫圈,铁附件连接螺栓孔为长孔时,一根螺栓配一个螺母、两个方形垫圈,安装时螺栓头侧和螺母侧各放置一个平垫圈(方形垫圈)。铁附件连接采用双头螺栓时,螺栓每端各配一个螺母、一个平垫圈(方形垫圈)。对于槽钢和工字钢翼缘上倾斜面的螺栓连接,则尽量使用斜垫圈,使螺母和螺栓头部的支承面垂直于螺杆。

 

 

 

螺栓的穿向要求

 

1、对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。

 

2 、对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按统一方向;横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右 (面向受电侧 )或按统一方向;垂直方向,由下向上。

 

3 、变压器台架平面结构:以变压器高、低压端子为参考方向,从低压端子端向高压端子方向穿;以变压器、电杆为参考方向,从变压器侧向电杆侧方向穿(由内向外穿)。

 

螺栓的紧固要求

 

连接螺栓应逐个紧固,螺栓的扭紧力矩不应小于表 4 的规定。若发现螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的,应更换螺栓、螺母。

 

 

表 4:螺栓紧固扭矩标准

 

螺栓装配

 

1、装配前目视检查螺栓、螺母或被联接件的丝孔,应无磕碰、划伤,符合图纸或本规范所引用的标准。

 

2、在装配过程中,不得碰伤螺栓的螺纹部分。

 

3、螺栓的头部及螺母端面的垫圈,应与被紧固的零件平面均匀接触,不应倾斜,也不允许用锤敲击使两平面接触,螺杆应无弯曲变形。

 

4、被连接件应均匀受压,相互紧密贴合,连接牢固。

 

5、螺栓、螺母紧固时严禁使用不合适的扳手。

 

6、螺栓、螺钉装配时应该用手拧入大于 2~3个螺距,然后再用扳手或电动工具拧紧。

 

7、螺栓、螺母装配时,注意保护被联接件的漆膜、镀层及螺栓、螺母头部,不能损坏。

 

8、螺母拧紧后,螺栓头部应露出螺母端面 2~3个螺距,螺母和垫圈均以反面面向被连接体 (螺母标有字样的一面为正面 ,垫圈圆滑一面的为正面 )。

 

9、螺栓紧固后油漆标记 ,标记位一般用红色油漆点在螺栓与螺母的接触处。颜色可根据使用场所不同而更改,但颜色必须明显区分。

 

来源:机电要参